Deng23 | Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 18:29 | Сообщение # 1 |
Лейтенант
Группа: Мастер Электрик
Сообщений: 53
Статус: Offline
| Заземление
Сейчас много говорят и пишут о заземлении в домах и квартирах , нужно ли оно , советуют как лучше заземлить розетку или электроплиту , какой провод выбрать , какая система (TN-C или TN-S) лучше и т.д. Но простой человек , несведующий в делах электрики , мало что понимает в этом . Для него главное , чтобы было безопасно . Многие пытаются самостоятельно сделать заземление , заземлить бытовые электроприборы . Для того чтобы что-то сделать , нужно знать хотя бы основы этого . Я попытаюсь помочь Вам разобраться с "Заземлением" .
|
|
| |
Deng23 | Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 18:29 | Сообщение # 2 |
Лейтенант
Группа: Мастер Электрик
Сообщений: 53
Статус: Offline
| Безопасность сооружаемых и эксплуатируемых электроустановок обеспечивается путём осуществления защитных мер , к которым в первую очередь относится устройство защитных заземлений и занулений . Давайте для начала разберёмся с терминами . Заземление состоит из зарытых в землю металлических электродов , называемых заземлителями , и проводников , соединяющих их с заземляемыми частями установок . Проводники , которые служат для соединения заземлителей между собой и с заземляющими частями электроустановок , называются заземляющими проводниками . Заземляющее устройство - совокупность заземлителей и заземляющих проводов . Заземлители представляют собой забитые вертикально стальные трубы , уголки , рельсы и горизонтально уложенные стальные или медные полосы и провода . Количество стальных труб и других заземлителей определяют путём расчёта , и иногда оно достигает десятков штук . Чтобы уменьшить сопротивление заземления (чем меньше , тем лучше) растеканию тока , заземлители надо размещать на уровне грунтовых вод .
Различают рабочее , защитное и грозозащитное заземление .
Рабочим заземлением является непосредственная связь нейтрали трансформатора или генератора с заземлителем . Защитным заземлением называется устройство , предназначенное для обеспечения безопасности от поражения электрическим током , в котором нормально не находящиеся под напряжением металлические элементы электроустановки или части оборудования преднамеренно соединены с землёй . Грозозащитное заземление используется для защиты электрического оборудования от воздействия тока молнии . Защитное заземление рассчитывают и выполняют таким образом , чтобы при замыкании на "землю" в электроустановках предельно снизить напряжение прикосновения и шагового напряжения , под которое может попасть человек . Это достигается уменьшением сопротивления заземлителей и выравниванием распределения потенциала на территории заземлённым контуром . Занулением в электроустановках напряжением до 1000 В называется преднамеренное электрическое соединение нормально не находящихся под напряжением металлических частей электрооборудования с глухозаземлённой нейтралью источника питания ( генератора, трансформатора ) или с нулевым проводом . Сопротивлением растекания заземлителя называют сопротивление , оказываемое току , растекающемуся с заземлителя в землю . Оно определяется как отношение напряжения на заземлителе относительно земли к току , проходящему через заземлитель в землю . Сопритивлением заземляющего устройства называется суммарное сопротивление , слагающееся из сопротивления растеканию заземлителя и сопротивления заземляющих проводников . Замыканием на землю называется случайное электрическое соединение находящихся под напряжением частей электроустановки с конструктивными элементами , не изолированными от земли , или с землёй непосредственно . Замыкание , возникшее в машинах , аппаратах , линиях , на заземлённые конструктивные части электроустановки называется замыканием на корпус . Током замыкания на землю называется ток , проходящий через землю в месте замыкания . Напряжением относительно земли при замыкании на корпус называется напряжение между этим корпусом и точками земли , находящимися вне зоны токов в земле , но не ближе 20 метров . Напряжением прикосновения называется напряжение между двумя точками цепи тока замыкания на землю , которых одновременно касается человек . При повреждении изоляции электрического аппарата между его находящимся под напряжением повреждённым участком и заземлённой частью образуется электрическая цепь , по которой потечёт ток замыкания на землю . Величина тока замыкания на землю Iз будет зависеть от системы сети , её мощности , протяжённости , сопротивлений в цепи замыкания и др. Ток замыкания потечёт через заземлённый металлический корпус оборудования к заземлителю , а через него в землю . В земле ток растекается во все стороны равномерно (если грунт однороден) или с некоторой неравномерностью , определяемой неоднородностью грунта . По мере растекания тока во всё возрастающих объёмах грунта плотность тока на единицу объёма грунта уменьшается . Наибольшая плотность тока и наивысшее напряжение относительно земли будут в месте замыкания тока на землю . По мере удаления от места замыкания тока на землю напряжение относительно земли убывает .
|
|
| |